新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

2 メッセージ

52

2024年1月15日 09:27

Dell Power Edge R660 電源冗長について

Dell Power Edge R660の電源冗長について

Q1.

PSU1とPSU2を用いて下記のような冗長をしたい場合は、何を設定すれば良いでしょうか。

 ・定常時はPSU1とPSU2で均等に電力を分配

 ・PSU1が故障したらPSU2ですべての電力を供給(逆も然り)

Q2.

Q1.の設定としては恐らく「冗長ポリシー」を「グリッド冗長」、「ホットスペア」を「無効」にすることになると考えているが、そもそもこの電源冗長の仕組みについてのDellの資料があれば、どこにあるか教えていただきたいです。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2024年1月15日 22:33

NTTERKさん


Q1.

PSU1とPSU2を用いて下記のような冗長をしたい場合は、何を設定すれば良いでしょうか。

 ・定常時はPSU1とPSU2で均等に電力を分配

 ・PSU1が故障したらPSU2ですべての電力を供給(逆も然り)

→均等に電力を分配するのであれば PSUのホットスペア機能をDisableにすることによってPSU1/2 で50%づつの電力供給を行い、片方のPSUが故障した場合、生きているPSUでの電力供給が行われることになります。しかし片方での電力供給の場合、故障中はパフォーマンスに影響が出る可能性があります。

 

参考:
Dell PowerEdge R660 Installation and Service Manual
Two power supplies are required. System performance may be reduced in the event of a PSU failure.

 

Page 226 Hot spare feature

 

参考:Integrated Dell Remote Access Controller 9 User's Guide
Page 200 Configuring power supply options 
If hot spare is disabled, the electrical current sharing is 50-50 between the two PSUs, the Circuit-A and Circuit-B normally has the same load.

 

Q2.

Q1.の設定としては恐らく「冗長ポリシー」を「グリッド冗長」、「ホットスペア」を「無効」にすることになると考えているが、そもそもこの電源冗長の仕組みについてのDellの資料があれば、どこにあるか教えていただきたいです。

→それぞれの資料は先述した資料になります。

 

またこちらのビデオも参考にできると思います。(3分58秒あたりから)
https://dell.to/3SjfD75

1 Rookie

 • 

2 メッセージ

2024年1月16日 10:45

@ayas​ 

ayasさん

ありがとうございます。該当しそうな資料が見当たらなかったので非常に助かりました。

よく理解できました。

イベントは見つかりませんでした!