1 Rookie
•
495 メッセージ
0
39
FCスイッチの入れ替え
PowerStoreをSAN構成で使用しています。FCスイッチを新しいものに入れ替える作業を計画していおります。
ストレージ、サーバ間の経路が同様となるように新FCスイッチをゾーニングすれば、ボリューム認識は変わらずそのまま使用できると考えておりますが、認識は合っておりますでしょうか。
OSはVmwareで、FCスイッチのゾーニングはポートゾーニングです
FCスイッチ入れ替え時に、気を付けた方が良いことはありますでしょうか。
goboucchi
2 Intern
2 Intern
•
149 メッセージ
1
2023年12月15日 00:56
はい、スイッチのDomain IDやゾーニングに誤りがなければ、入れ替えた後も同様に認識できるはずです。
私もよくあったのですが、FCスイッチ側のPortをonlineのまま接続すると、正しい速度でlinkupしない事が発生します。接続する時にブレたりケーブルが汚れたり、色々原因があると思います。
可能であれば
という事を実施しておくと、この辺のトラブルを未然に防げると思います。
また、正しくlinkupした後でも、何らかの原因(SFP+の初期不良など)でストレージにアクセスしにくい・・・という場合もありますので、入れ替えた後に適度にストレージにI/Oを掛けながら各Portのエラーカウントなどを数十分から1時間程度、確認しておくと良いです。
よろしくお願いします。
todehi daneyo
1 Rookie
1 Rookie
•
495 メッセージ
0
2023年12月19日 08:50
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。