FCスイッチの入れ替え

PowerStoreをSAN構成で使用しています。FCスイッチを新しいものに入れ替える作業を計画していおります。
ストレージ、サーバ間の経路が同様となるように新FCスイッチをゾーニングすれば、ボリューム認識は変わらずそのまま使用できると考えておりますが、認識は合っておりますでしょうか。

OSはVmwareで、FCスイッチのゾーニングはポートゾーニングです
FCスイッチ入れ替え時に、気を付けた方が良いことはありますでしょうか。

2 Intern

 • 

149 メッセージ

2023年12月15日 00:56

ストレージ、サーバ間の経路が同様となるように新FCスイッチをゾーニングすれば、ボリューム認識は変わらずそのまま使用できると考えておりますが、認識は合っておりますでしょうか。

はい、スイッチのDomain IDやゾーニングに誤りがなければ、入れ替えた後も同様に認識できるはずです。

FCスイッチ入れ替え時に、気を付けた方が良いことはありますでしょうか。

私もよくあったのですが、FCスイッチ側のPortをonlineのまま接続すると、正しい速度でlinkupしない事が発生します。接続する時にブレたりケーブルが汚れたり、色々原因があると思います。

可能であれば

  • 入れ替えるスイッチのPortを、事前にportDisableで落としておく
  • ケーブルクリーナー等でケーブルをクリーニングしておく
  • しっかり接続されたことを確認したら、portEnableでonlineにする

という事を実施しておくと、この辺のトラブルを未然に防げると思います。

また、正しくlinkupした後でも、何らかの原因(SFP+の初期不良など)でストレージにアクセスしにくい・・・という場合もありますので、入れ替えた後に適度にストレージにI/Oを掛けながら各Portのエラーカウントなどを数十分から1時間程度、確認しておくと良いです。

よろしくお願いします。

1 Rookie

 • 

495 メッセージ

2023年12月19日 08:50

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。