新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

28 メッセージ

55

2024年1月18日 09:38

vxrailアップグレード時の動きについて

vxrailアップグレード時のメンテナンスモードについてデータの移行はどの方式でしょうか?
全データの移行
アクセシビリティの確保
データ移行なし

また、DRSモードの自動化(完全自動化、一部自動化、手動)レベルの違いでアップグレードの動きにどのような違いがありますでしょうか?

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2024年1月18日 12:21

VxRailのアップグレード時はメンテナンスモード移行時に常に「アクセシビリティの確保」で動きます。

ノード削除時や手動でメンテナンスモードに入れる場合、FTT1 Mirrorで4ノード以上の場合は「全データ移行」でデータを退避することも可能です。

アップグレード時のDRSモードは完全自動化であれば、何らかの理由でvMotionができないような状況でない限り自動的にローリングアップグレードが進行します。

それ以外であれば、各ノードをメンテナンスモードに入れるために手動のvMotionをしないとアップグレードが先に進みません。

4 Operator

 • 

1.7K メッセージ

2024年1月19日 08:44

@piroshiki​ 

メンテナンスモード時のタイムアウト時間設定や変更方法はバージョンに依っても異なるため、もしかしたらお使いの環境では情報がないかもしれませんが、以下のKBを参照していただくのが良いと思います。

Dell VxRail: VxRail upgrade fails due to timeout during entering maintenance mode | Dell 日本

参考の過去ポスト
‎VxRailアップグレード時のメンテナンスモード移行のタイムアウトの動作について | DELL Technologies

1 Rookie

 • 

28 メッセージ

2024年1月19日 06:34

ありがとうございます。メンテナンスモード移行のタイムアウトは存在して、値の変更は可能でしょうか?

1 Rookie

 • 

28 メッセージ

2024年1月22日 01:02

ありがとうございます。ソリューション確認クリックしました。

イベントは見つかりませんでした!

Top