vxrailアップグレード時のメンテナンスモードについてデータの移行はどの方式でしょうか?全データの移行アクセシビリティの確保データ移行なし
また、DRSモードの自動化(完全自動化、一部自動化、手動)レベルの違いでアップグレードの動きにどのような違いがありますでしょうか?
レスポンス(4)
DELL-Naoyuki K
4 Operator
1.7K メッセージ
2024年1月18日 12:21
VxRailのアップグレード時はメンテナンスモード移行時に常に「アクセシビリティの確保」で動きます。
ノード削除時や手動でメンテナンスモードに入れる場合、FTT1 Mirrorで4ノード以上の場合は「全データ移行」でデータを退避することも可能です。
アップグレード時のDRSモードは完全自動化であれば、何らかの理由でvMotionができないような状況でない限り自動的にローリングアップグレードが進行します。
それ以外であれば、各ノードをメンテナンスモードに入れるために手動のvMotionをしないとアップグレードが先に進みません。
2024年1月19日 08:44
@piroshiki
メンテナンスモード時のタイムアウト時間設定や変更方法はバージョンに依っても異なるため、もしかしたらお使いの環境では情報がないかもしれませんが、以下のKBを参照していただくのが良いと思います。
Dell VxRail: VxRail upgrade fails due to timeout during entering maintenance mode | Dell 日本参考の過去ポストVxRailアップグレード時のメンテナンスモード移行のタイムアウトの動作について | DELL Technologies
2024年1月19日 06:34
ありがとうございます。メンテナンスモード移行のタイムアウトは存在して、値の変更は可能でしょうか?
2024年1月22日 01:02
ありがとうございます。ソリューション確認クリックしました。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.7K メッセージ
0
2024年1月18日 12:21
VxRailのアップグレード時はメンテナンスモード移行時に常に「アクセシビリティの確保」で動きます。
ノード削除時や手動でメンテナンスモードに入れる場合、FTT1 Mirrorで4ノード以上の場合は「全データ移行」でデータを退避することも可能です。
アップグレード時のDRSモードは完全自動化であれば、何らかの理由でvMotionができないような状況でない限り自動的にローリングアップグレードが進行します。
それ以外であれば、各ノードをメンテナンスモードに入れるために手動のvMotionをしないとアップグレードが先に進みません。
DELL-Naoyuki K
4 Operator
4 Operator
•
1.7K メッセージ
0
2024年1月19日 08:44
@piroshiki
メンテナンスモード時のタイムアウト時間設定や変更方法はバージョンに依っても異なるため、もしかしたらお使いの環境では情報がないかもしれませんが、以下のKBを参照していただくのが良いと思います。
Dell VxRail: VxRail upgrade fails due to timeout during entering maintenance mode | Dell 日本
参考の過去ポスト
VxRailアップグレード時のメンテナンスモード移行のタイムアウトの動作について | DELL Technologies
piroshiki
1 Rookie
1 Rookie
•
28 メッセージ
0
2024年1月19日 06:34
ありがとうございます。メンテナンスモード移行のタイムアウトは存在して、値の変更は可能でしょうか?
piroshiki
1 Rookie
1 Rookie
•
28 メッセージ
0
2024年1月22日 01:02