ホストとPowerStoreの直接FC接続について
ホストとPowerStoreをFCにて直接接続(DAS)については以下サポートマトリックス記載の内容により、
サポートしている認識です。
Dell Technologies Host Connectivity Guide VMware ESXi Server
P63:PowerStore supports direct attachment of hosts to the appliances.
しかし以下コミュニティやKBを確認すると、
PowerStoreとの32GbFC直結接続について | DELL Technologies
PowerStoreOS 2.0:ESXiホストが直接接続されたファイバ チャネル ボリュームを検出しない |デルUS (dell.com)
P7:PowerStore does not support Direct Attached Storage (DAS) over FC-NVMe.
FC-NVMeの場合はDAS接続はサポートされていない認識です。
こちらはPowerStoreOS3.xでも同様でしょうか。
またFC-NVMeを使用しないDAS接続は32Gbps接続は可能でしょうか。
ayas
Moderator
Moderator
•
6.5K メッセージ
1
2024年2月27日 02:18
keis3456さん
FC-NVMeの場合はDAS接続はサポートされていない認識です。
こちらはPowerStoreOS3.xでも同様でしょうか。
→最新の ESSMでも同じように記載があるので変わりないです。
参考:DELL Technologies PowerStore ESSM (Simple Support Matrix February 26, 2024)
Page 4 Direct attach to a host is supported on traditional FC only, not NVMe/FC
またFC-NVMeを使用しないDAS接続は32Gbps接続は可能でしょうか。
→OE3.2 のリリースノートになりますが可能とあります。
参考:Dell EMC PowerStoreOS Release Notes
Page 2
Front End Connectivity:
FC: 32 Gb NVMe-FC, 32/16/8 Gb FC Ethernet: 25/10 GbE, NVMe-TCP: 25/10 GbE iSCSI and File
keis3456
3 Apprentice
3 Apprentice
•
874 メッセージ
0
2024年2月28日 00:25
@ayas さん
ご回答ありがとうございます。
現行最新のESSMでもFC-NVMeでのDAS接続はサポートされていないこと、
リリースノート記載より32Gb FCについてはサポートされていること了解いたしました。
kuromatsu
1 Rookie
1 Rookie
•
126 メッセージ
2
2024年2月28日 03:26
過去スレのこちらも参考に。。
製品依存でなく、規格依存(FC-AL)の話だと思っているので、他のUnityの過去スレで語られていることと同じだという理解です。
PowerStoreとの32GbFC直結接続について | DELL Technologies