新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

3 Apprentice

 • 

874 メッセージ

51

2024年2月26日 06:09

ホストとPowerStoreの直接FC接続について

ホストとPowerStoreをFCにて直接接続(DAS)については以下サポートマトリックス記載の内容により、

サポートしている認識です。

Dell Technologies Host Connectivity Guide VMware ESXi Server

P63:PowerStore supports direct attachment of hosts to the appliances.

しかし以下コミュニティやKBを確認すると、

‎PowerStoreとの32GbFC直結接続について | DELL Technologies

PowerStoreOS 2.0:ESXiホストが直接接続されたファイバ チャネル ボリュームを検出しない |デルUS (dell.com)

FC-NVMe Base 2023 (dell.com)

 P7:PowerStore does not support Direct Attached Storage (DAS) over FC-NVMe.

FC-NVMeの場合はDAS接続はサポートされていない認識です。

こちらはPowerStoreOS3.xでも同様でしょうか。

またFC-NVMeを使用しないDAS接続は32Gbps接続は可能でしょうか。

Moderator

 • 

6.5K メッセージ

2024年2月27日 02:18

keis3456さん

FC-NVMeの場合はDAS接続はサポートされていない認識です。
こちらはPowerStoreOS3.xでも同様でしょうか。

 

→最新の ESSMでも同じように記載があるので変わりないです。

参考:DELL Technologies PowerStore ESSM (Simple Support Matrix February 26, 2024)
Page 4 Direct attach to a host is supported on traditional FC only, not NVMe/FC

 

またFC-NVMeを使用しないDAS接続は32Gbps接続は可能でしょうか。

→OE3.2 のリリースノートになりますが可能とあります。

 

参考:Dell EMC PowerStoreOS Release Notes
Page 2 
Front End Connectivity: 
 FC: 32 Gb NVMe-FC, 32/16/8 Gb FC  Ethernet: 25/10 GbE, NVMe-TCP: 25/10 GbE iSCSI and File

3 Apprentice

 • 

874 メッセージ

2024年2月28日 00:25

@ayas​ さん

ご回答ありがとうございます。

現行最新のESSMでもFC-NVMeでのDAS接続はサポートされていないこと、

リリースノート記載より32Gb FCについてはサポートされていること了解いたしました。

1 Rookie

 • 

126 メッセージ

2024年2月28日 03:26

過去スレのこちらも参考に。。

製品依存でなく、規格依存(FC-AL)の話だと思っているので、他のUnityの過去スレで語られていることと同じだという理解です。

‎PowerStoreとの32GbFC直結接続について | DELL Technologies

イベントは見つかりませんでした!